سلام و درود
بنده در پروژه ای ، از این ماژول بارکد خوان در کنار ESP32 30pin و LCD2*16+I2C استفاده کردم
هیچ مشکلی وجود نداشت
اما در حین انجام دادن تنظیمات مربوط به ماژول بارکد خوان با کیوآرهای داخل دیتا شیت ماژول ، پس از اسکن بارکد ریست (~MA5F01B2C.) دیگه هیچ کیوآر یا بارکدی به esp ارسال نشد (خود ماژول بوق تایید خواندن میزنه)
به نظرتون مشکل کجاست ؟؟؟
داخل برنامه esp بادریت خواندن ماژول 9600 در نظر گرفته شده است
لطفا راهنماییم کنید
با سلام
در مورد ماژول بارکد اسکنر تولید Waveshare ما 2 عدد پروتکل سریال و USB داریم. بعد از ریست شما امکان دارد این تنظیمات بهم خورده باشند. ابتدا برای تست این موضوع ماژول را از طریق کابل USB به سیستم وصل بنمایید و بررسی بنمایید که کد های شما را میخواند یا خیر؟؟
اگر این موضوع بدون مشکل بود با استفاده از یک USB-TTL باید بررسی بنمایید که بادریت تنظیم شده درست می باشد یا خیر (گاهی وقت ها دیتا ارسال میشود اما چون بادریت یکسان نمی باشد شما متوجه نمیشوید.)
و در نهایت امکان دارد مود سریال ماژول خاموش باشد و از این رو دیتایی ارسال نمیشود. برای حل این موضوع دیتاشیت را دقیق مطالعه بفرمایید.