سلام یک ماژول رله ۵ ولت دارم که رو حالت nc بستمش این رله میشه گفت شاید هر دو هفته یکبار قطعش میکنیم و اکثر مواقع دائم وصله، اینطوری باعث خراب شدن یا کاهش عمر رله نمیشه؟ بهش مجموعا ۱۰۰‌وات لام led وصله

18 تیر 03 در 04:04
راحله
1

افزودن دیدگاه

1 پاسخ ثبت شده است
0

با سلام

در صورتی که مشکلی وجود ندارد. بهتر است به صورت برعکس سیمکشی کنید
یعنی در حالتی که بدون تحریک کردن وصل می باشد قرار بدهید و زمانی که دستور تحریک ارسال میشود لامپ مورد نظر خاموش بشود.

روش دیگری که می توانم پیشنهاد بدهم استفاده از رله های SSR می باشد که در اصل داخل آنها از TriAC (تریاک) استفاده شده است.

می توایند از TriAC های مجزا به همراه Opto-TriAC نیز استفاده کنید که قطعه مکانیکی در آنها استفاده نشده است و آسیبی به سیستم وارد نمیشود.

اینکه رله داعم وصل باشد نیز مشکلی برای رله ایجاد نمیکند. فقط دارد انرژی مصرف میکند.و مقدار جزعی از طول عمر رله کاهش میدهد.

بیشترین چیزی که طول عمر رله را کاهش میدهد تعدادخاموش و روشن رله می باشد. یعنی رله به صورت یکسره قطع و وصل بشود. اگر دیتاشیت های رله را مطاعه کنید نوشته شده است فلان تعداد کلیک که برای قطع و وصل شدن رله میباشد.

20 تیر 03 در 08:28