نحوه کنترل

3 سال قبل
664 بازدید

0

با سلام من یه هیت بد 220 ولت دارم و میخوام با آردینو دستور گرم شدن رو بهش بدم الان اینکار را با رله 12 ولت 30 آمپر انجام میدم اما چون مداوم رله در حال قطع و وصلی هست احتمال چسبیدن رله میباشد 

میخواستم بدونم با چه روش دیگه ای میشه کنترل کرد ؟

آیا رله های جامد SSR برای اینکار خوب هستن و اگر جواب مثبت هست مدل مورد نظر هم بفرمایید

07 فروردین 01 در 03:45
ابوالفضل زارع
1

افزودن دیدگاه

1 پاسخ ثبت شده است
0

سلام

بسته به نوع ولتاژ شما دارد.

اگر ولتاژ شما 220 ولت AC می باشد می توانید از رله های SSR AC استفاده کنید یا از قطعه ای به نام Triac به همراه Opto Triac استفاده کنید (مدار داخلی SSR ها نیز همین می باشد).

اگر ولتاژ شما 220 ولت DC می باشد شما باید از رله SSR DC استفاده کنید یا با استفاده از ترانزیستور های قدرت به همراه درایور ترانزیستور کاری که میخواهید را انجام بدهید.

10 فروردین 01 در 08:27
محمد دمیرچی
4240

افزودن دیدگاه


انجمن کافه‌ربات © 1400