با سلام

کانکتور سیمدار xh با توجه به اینکه سیم awg28 می باشد، ایا میتواند جریان 2 امپر را عبور دهد به صورت لحظه ای

ممنون

08 فروردین 01 در 02:51
امید مافی
1

افزودن دیدگاه

1 پاسخ ثبت شده است
0

سلام

به صورت لحظه ای بله می توانید استفاده کنید.

اما همیشه جدول مربوط به جریان کشی را همیشه مشاهده کنید.

https://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge

در جایی که میخواهید استفاده کنید یک بازه یک ساعته تست کنید در صورتی سیم شما گرم شده باشد نشان میدهد که این سیم برای محلی که میخواهید استفاده کنید نازک می باشد.

یک نکته دیگر که باید در نظر بگیرید جریان به ولتاژ شما نیز بستگی دارد چون وات عبوری شما می باشد که می توانید اتلاف بشود یا خیر.

10 فروردین 01 در 08:33