پایش مصرف برق واحد مسکونی

3 سال قبل
659 بازدید

0

سلام.وقتتون بخیر. برای پایش پروفیل مصرف برق یک واحد مسکونی ترانس جریان ۵ آمپر جوابگو هست یا با توجه به اینکه کنتور ۲۵آمپریه باید ترانس جریان رو هم ۳۰آمپری انتخاب کنم؟ بزرگترین مصرف کننده احتمالا پمپ پکیج باشه یا فریزر

09 آذر 00 در 01:53
G-Master
1

برای چه موضوعی میخواهید استفاده کنید؟؟ بیشتر می توانید توضیح بدهید.  – محمد دمیرچی 00-09-09 در 03:10

ترانس جریانی که انتخاب میکنید باید متناسب با جریانی باشه که قراره ازش بگذره. اگر میخواید مصرف کل خونه رو پایش کنید، بله 30 آمپر.  – تیرداد صدری نژاد 00-09-09 در 04:01

میخوام میزان مصرف برق یه ساختمون رو به صورت تفکیکی نظارت و آنالیز کنم. سنسورهای جریان با جریان بالا دقتشون پایینتره. برای روشنایی و مصارف روتین هست.  – G-Master 00-09-10 در 04:39

افزودن دیدگاه

3 پاسخ ثبت شده است
0

سلام
در صورتی که سیستم برق کشی ساختمان شما به صورت جعبه فیوزی می باشد و بخش بخش می باشد. می توانید ترانس های جریان با مقدار های پایین برای هر بخش قرار بدهید و آن را اندازه گیری کنید.

در صورتی که سیستم برق کشی شما از نوع قدیمی می باشد. می توانید این ترانس جریان را دستی درست کنید به این صورت که یک هسته فریت مشابه عکس زیر تهیه کنید که از قطر سیم اصلی شما بزرگتر باشد.

سپس سیم لاکی با گیج پایین نیز تهیه کنید. و سیم لاکی را به صورت حلقوی دور این هسته بپیچانید و یک ترانس جریان حدودا 1 آمپری برای خود درست کنید. همین کار را نیز دوباره تکرار کنید و مدل 30 آمپری نیز درست کنید و با فاصله بر روی سیم خود قرار بدهید.

خروجی که مربوط به 1 آمپر می باشد امکان دارد به میکرو شما آسیب بزند و ولتاژ بیشتر از 1 آمپر تولید کند. در نتیجه از دیود زنر در خروجی اش استفاده کنید یا از ADC هایی با ولتاژ بالا در کنار میکرو خود قرار بدهید استفاده کنید تا به مشکل نخورید.

این را نیز توجه داشته باشید خروجی این سیستم یک سیگنال AC با ولتاژ پایین می باشد که آفست آن بر روی 0 می باشد و میکرو کنترلر ها اکثرا مقدار منفی را نمی توانند اندازه گیری کنند
برای این موضوع 2 راه دارید 

  1. استفاده از op-amp یا ترانزیستور و ایجاد آفست در مدار
  2. استفاده از پل دیودی و خازن جهت تبدیل سیگنال AC به DC و اندازه گیری سیگنال DC (این روش ساده‌تر می باشد اما مشکلی که دارد نسبت به تغییرات لحظه ای کاهش یافته کند عمل میکند)

به این صورت می توانید از طریق اطلاعات این 2 جریان های کوچک و بزرگ خود را حساب کنید.

سیم لاکی را به این صورت به دور هسته بچرخانید و البته سیم نازک‌تر و تعداد دور بالاتر

10 آذر 00 در 06:00
محمد دمیرچی
4270

ممنون بابت توضیحات کاملتون  – G-Master 00-09-11 در 01:30

افزودن دیدگاه

0

سلام

مشکل شما قبلا به شدت چالش برانگیز و همچنین در مواردی خسارت بار بوده بنابراین در صنعت برای اون چاره اندیشی شده و اومدن ترانس هایی که طراحی کردن رو با اسکیل های مختلف و محاسبه شده ای تبدیل کردند و خروجی اونا رو به یک پردازنده (حالا از هر مدل و نسلی ) میدن و در نهایت محاسبات نهائی توسط میکروها صورت میگیره تا فرامین لازم رو اجرا کنن یا محاسبات قیمت و براورد کنن

برای مثال ترانس های 50 به 2 یا 100 به 5 یا 200 به 5

برای آگاهی بیشتر ، دقیق و کامل این موضوع به این لینک مراجعه کنید

فیلم کاربردی نصب ترانس جریان شماره یک

فیلم کاربردی نصب ترانس جریان شماره دو

اشتراک تجربه :

در خصوص بهره برداری از ترانس های جریان یا همون سی تی ها چنانچه بخواهید میزان دقت را افزایش دهید و تلرانس ضریب اطمینان را به حد ایده آل برسانید حتما از ترانس های جریانی استفاده کنید که ارت را پشتیبانی می کنند بعبارت واضح تر می توانید نول و ارت را همبندی کنید و با هم بعنوان سر منفی استفاده کنید، همواره بزرگترین مصرف کننده ها در مصارف خانگی اول لوازم وتجهیزات ترمال یا همون ترموستاتیک هستند و بعد کولر های گازی که با اونها از نظر مصرف برق متناظرند.

موفق باشید

 

17 اسفند 00 در 11:03
مهسا شریفی
131

افزودن دیدگاه

0

کنتورهای خانگی 25 امپر و 32 امپر هستند( معمولا 32 آمپر)  البته برخی واحدهای بزرگ تا 50 آمپر تقاضای نصب کنتور دارند .  اگر می خواهید مصرف کل یک واحد را پردازش کنید باید دستگاه شما حداقل قابلیت قرائت 32 آمپر را داشته باشد . اما اگر می خواهید پردازش بر روی مصارف یک واحد باشد مدار روشنایی حداکثر 10 امپر و مدار پریزها حداکثر 16 آمپر هستند در هر واحد حداقل 4 مدار تا 10 مدار روشنایی و پریز از هم تفکیک شده اند. ترانس جریانی که انتخاب می کنید باید قابلیت سنجش این جریانها را داشته باشد

22 فروردین 01 در 04:34
مجید کریمی
1

افزودن دیدگاه