سلام
برای محاسبات نسبت جریان عبوری به سطح مقطع سیم مورد استفاده ، موارد دیگه ای همچون دمای محیط و جنس سیم مورد استفاده (مس یا آلمینیوم) و همچنین طول مورد استفاده مهم هستند.
اگر جنس سیم شما مسی است و با فرض اینکه دمای محیط 25 درجه است با سطح مقطع 0.75 شما تا 15 آمپر میتونید جریان کشی از سیم داشته باشید، اما دقت کنید که این در شرایط ایده آل است و به طور مثال هر چه دمای محیط بالاتر رود مقاومت سیم بیشتر میشود و به نسبت جریان کمتری میکشد و در نتیجه افت ولتاژ رخ میدهد و همچنین عامل دیگر محیطی قرار گیری سیم هست که آیا در کنار سیم ها یا کابل های دیگه ای است و ... که البته این مورد بیشتر برای مسافت 10 متر به بالاست.
در صورت تغییر شرایط محیطی و در نظر گرفتن شرایط واقعی تر میزان جریان عبوری تا 12 آمپر کاهش پیدا میکند و خوب با توجه به اینکه مصرف کننده شما در حدود 7 آمپر است و نزدیک به 60 درصد ظرفیت مصرف سیم هست مشکلی ایجاد نمی کند.