اگر بخوایم یک دستگاه که حدود 7 آمپر میکشه را با استفاده از ماژول رله های 10 آمپری که در کافه ربات هم هست راه اندازی کنیم میتوانیم از رله تا ترمینالی که حدود 30 سانت با رله فاصله داره از سیم هفتاد و پنج صدم استفاده کنیم و از بعد ترمینال کابل قوی تر یا این کار مشکل ساز میشه؟

 

13 آبان 01 در 07:19
مهندس قدیم
7

اون رله مشکلی در راه اندازی این جریان نداره مهم کابله که برای این جریان باید مناسب باشه . بازم پیشنهاد میکنم دوستان حرفه ای نظر تخصصی بدن .  – msmdi 01-08-13 در 04:21

بله متوجه این موضوع هستیم اما به دلیل محدودیت فضا امکان استفاده از کابل بیشتر هفتاد و پنج صدم نیست و میخواهیم تا فاصله 30 سانتی از رله از کابل 75 صدم استفاده کنیم ازون به بعد کابل قوی تر, حال سوال ما این است برای دستگاهی که حدود 7 آمپر میکشد در این 30 سانت سیم 75 صدم مشکلی ایجاد می شود یا خیر؟  – مهندس قدیم 01-08-13 در 08:25

افزودن دیدگاه

1 پاسخ ثبت شده است
0

سلام

برای محاسبات نسبت جریان عبوری به سطح مقطع سیم مورد استفاده ، موارد دیگه ای همچون دمای محیط و جنس سیم مورد استفاده (مس یا آلمینیوم) و همچنین طول مورد استفاده مهم هستند.

اگر جنس سیم شما مسی است و با فرض اینکه دمای محیط 25 درجه است با سطح مقطع 0.75 شما تا 15 آمپر میتونید جریان کشی از سیم داشته باشید، اما دقت کنید که این در شرایط ایده آل است و به طور مثال هر چه دمای محیط بالاتر رود مقاومت سیم بیشتر میشود و به نسبت جریان کمتری میکشد و در نتیجه افت ولتاژ رخ میدهد و همچنین عامل دیگر محیطی قرار گیری سیم هست که آیا در کنار سیم ها یا کابل های دیگه ای است و ... که البته این مورد بیشتر برای مسافت 10 متر به بالاست.

در صورت تغییر شرایط محیطی و در نظر گرفتن شرایط واقعی تر میزان جریان عبوری تا 12 آمپر کاهش پیدا میکند و خوب با توجه به اینکه مصرف کننده شما در حدود 7 آمپر است و نزدیک به 60 درصد ظرفیت مصرف سیم هست مشکلی ایجاد نمی کند.

هر چه این عدد به ظرفیت کل مصرفی نزدیک بشود طول عمر سیم کمتر میشود و در مدت زمان طولانی باعث سوختن آن میشود.

14 آبان 01 در 06:04