نحوه خواندن دیتاشیت سون سگمنت 4 رقمی

2 سال قبل
6999 بازدید

0

سلام دوستان.

من یک دیتاشیت سون سگمنت 4 رقمی دارم.
خواستم ببینم کسی میتونه کمکم کنه چیجوری ازش سردربیارم.

ممنون

03 اردیبهشت 02 در 04:15
امیررضا نصیری
11

افزودن دیدگاه

1 پاسخ ثبت شده است
1

با سلام

تمامی سون سگمنت های چند رقتی به این صورت می باشد که تمامی سیم کشی های مربوط به a الی g برای تمامی سگمنت ها مشترک می باشد و فقط پایه comm آنها به صورت مجزا می باشد.

از این رو برای تست این نوع سگمنت ها با توجه به آند یا کاتد مشترک بودن آنها یکی از پایه های a الی g را انتخاب کنید و به gnd یا vcc (بهتر است به یکی از سیم های مولتی متر و قرار دادن مولتی متر در حالت دیود تست) وصل کنید. (برای تغذیه ولتاژ 2 ولت یا قرار دادن مقاومت بین 330 اهم الی 1 کیلو در مسیر)

سپس پایه های comm را به سمت دیگر وصل کنید.

مشاهده میکنید که با جا به جایی comm روشن بودن آن دیجیت برای آن سگمنت عوض می شود.

برای راه‌اندازی این نوع سگمنت ها از طریق آردوینو نیز می توانید از این لایبراری  استفاده کنید.

یا می توانید از IC TM1637 برای راه‌اندازی کمک بگیرید.

04 اردیبهشت 02 در 04:55
محمد دمیرچی
4270

افزودن دیدگاه