پیدا کردن فاز اینورتر

2 سال قبل
280 بازدید

0

سلام

من تو پیدا کردن فاز و نول اینورتر شبه سینوسی به مشکل برخوردم.

میدونم که تو اینورتر ها چون نول زمین نشده هر دو خروجی اینورتر فازمتر رو روشن میکنه. 

اومدم و دوتا سیم خروجی اینورتر رو به زمین وصل کردم و فاز متر گذاشتم هر کدوم از دوسیم که زمین میشه و سیمی که متصل به زمین نیست رو فازمتر روشن میکنه اما مشکل اینجاست که باز نمیشه فاز رو پیدا کرد.

به عبارت ساده تر دوتا سیم داریم سیم 1و 2. اگر سیم 1رو زمین کردیم فازمتر فقط با سیم 2روشن میشه و خوب حالا اگر سیم 2رو زمین کنیم سیم 1فازمتر رو روشن میکنه.

 

خب حالا وبا این توضیح سوال اینه که چطوری فاز رو نول رو پیدا کنم!؟ 

 

20 خرداد 02 در 07:25
حامد ساسانی پور
67

افزودن دیدگاه

1 پاسخ ثبت شده است
0

با سلام

در ولتاژ های AC مهم نیست جهت سیم های شما به چه صورت باشد.

در ولتاژ های برق شهری نیز که فاز و نول داریم. ترتیب وصل کردن این 2 به هر وسیله ای مشکلی در کارکرد وسیله های به وجود نمی آورد.

این موضوع فقط در یک سری شرایط جزعی که لامپ کم مصرف یا led که میخواهید استفاده کنید و مقداری ولتاژ در لامپ باقی می ماند و روشن می ماند تاثیر دارد. سایر موارد مهم نمی باشد.

در مورد شما نیز علت اینکه کدام سیم فاز و نول می باشد را نمیدانم. بسته به مصرف کننده نهایی امکان دارد مهم باشد یا مهم نباشد.

بفرمایید که مصرف کننده شما چه چیزی میباشد. میتوانم به شما کمک کنم.

20 خرداد 02 در 08:30
محمد دمیرچی
4550

من میخوام اینورتر را به درایو تکفاز به سه فاز متصل کنم.آیا مشکلی پیش نمیاد؟  – سجاد ترابی 03-11-04 در 05:02

شما نمیتوانید اینورتر های فرکانس بالا یا شبه سینوسی را به این درایو ها وصل بکنید. اگر اشتباه نکنم سیستم ترانسی دارند و فرکانس و شکل موج برای آنها مهم می باشد. اگر دیجیتال باشند یعنی ورودی را DC بکنند و دوباره AC بکنند را میتوانید استفاده بکنید.  – محمد دمیرچی 03-11-06 در 05:58

افزودن دیدگاه