روش راهاندازی سنسور co2 یا co یا کیفیت هوا رو میخواستم بدونم.
سلام
اگر هدف شما استفاده از ماژول های تشخیص گاز می باشد. برای تمامی ماژول های تشخیص گاز آموزش راهاندازی در سایت آماده است. لینک آموزش برای سنسور MQ-2
اگر میخواهید از خود سنسور استفاده کنید. با توجه به عکس زیر سیم بندی انجام بدهید. و از کد آموزش بالا برای اندازه گیری مقدار آنالوگ این سنسور استفاده کنید.

این سنسور با توجه به المنتی که داخلش داره جریان خیلی زیادی میکشه برای تغذیه این ماژول چه جریانی باید داد؟؟ من آی سی 7805 گذاشتم حسابی داغ میشه
جریان بالایی استفاده نمی کند.
اگر دیتاشیت محصول را مطالعه کنید المنت داخلی این محصول 33 اهم می باشد.
با توجه به قانون اهم 5/33=0.152 می شود که برابر است با 152 میلی آمپر که تمامی رگوراتور های خطی موجود در بازار می توانند این مقدار را تحمل کنند.
https://www.mouser.com/datasheet/2/321/605-00008-MQ-2-Datasheet-370464.pdf
می توانید از 7805 یا AMS1117-5.0 استفاده کنید.
اگر رگوراتور شما داغ می شود 2 تا نکته را باید در نظر بگیرید.
1.ولتاژ ورودی شما چقدر با ولتاژ خروجی اختلاف دارد(رگوراتور این اختلاف ولتاژ را باید به صورت حرارت تبدیل کند)
2. شاید قطعه دیگری در مدار شما این حجم از جریان کشی را دارد انجام می دهد. پیشنهاد میکنم ابتدا با مولتی متر جریانی که در حال عبور از سیستم می باشد را اندازه گیری کنید
در صورتی که المنت ماژول بیشترین جریان را مصرف میکرد با یک مقاومت اهم پایین و وات بالا این مقدار جریان را کنترل کنید