سلام ما یک ماژول رله 2 کانال و 4 کانال 5 ولت داریم که با سیم های مادگی به آردینو وصل شده اما متاسفانه گاهی قطع میشه و کلی باید روش کار کنیم و تکونش بدیم و... تا دوباره رله درست عمل کنه, به جای سیم رالط مادگی از یک تکه سیم هم وصل کردیم اما بازهمین مشکل هست و گاهی باید به ماژول ضربه ای بزنیم تا شاید وصل بشه, چندتا ماژول رله را هم تست کردیم همین مشکل را داشت, آیا این یک مشکل عمومی است؟ چطور باید رفعش کنیم که مدار با این ماژول رلع قابل اطمینان باشه و همواره سالم و بدون نیاز به چک و دست زدن و... کار کنه؟
رو ماژول 1 کانالم هم این مشکل را داشتیم
بار خاصی هم روی رله ها نیست
این واقعا برای دستگاه های ما مشکل بزرگی ایجاد کرده تا حدی که فعلا مینیاتوریشون کردیم تا مشکل ماژول رفع بشه!!لازم به ذکره گاهی اوقات چند روز بدون مشکل کار میکنه اما گاهیداینطور میشه و مدام باید بش دست بزنیم درست شه گاهی هم نمیشه!
آیا به مشکل طراحی مدار مثلا بحث تغذیه مطرحه و باید تغذیه را از منبع اصلی گرفت(ما تغذیه را از پینهای آردینو گرفتیم) یا ربطی به این موضوع نداره و به شل شدن اتصالات و... مربوط میشه؟
پیشنهاد میکنم از تغذیه ای بجز از خود آردوینو برای این موضوع استفاده کنید و بررسی کنید باز هم این اتفاق می افتد یا خیر؟؟
مورد دیگری که باید بررسی کنید ولتاژ پایه های تحریک و ولتاژ پایه تغذیه می باشد. برای ولتاژ تغذیه بررسی کنید که بر روی چند ولت می باشد ؟ اگر از پایه 5V آردوینو استفاده میکنید این پایه از رگوراتور AMS1117 عبور کرده است و عبور از این رگوراتور باعث می شود که ولتاژ به اندازه 1.1 ولت کاهش پیدا کند. از این رو به تغذیه دیگری وصل کنید.
سمت دیگر رله را از چه ولتاژ و جریانی استفاده میکنید؟؟ (DC یا AC نیز مهم می باشد) چون در بعضی از ولتاژ ها باعث ایجاد جرقه در رله می شود و کنتاکت های رله را به هم وصل میکند و اجازه باز شدن رله را میگیرد. می توانید ویدیو زیر را برای این موضوع مشاهده کنید.
سلام و سپاس از مهندس دمیرچی عزیز
از منبع تغذیه جدا هم گرفتم این مشکل بود, خروجی ac هست اما مسئله اینه که بدون بار خروجی هم این مشکل پیش آمده.
و سوال اینکه مگر این ماژول ها نباید بدون مشکل بتوانند مثلا یک وسیله برقی که با برق شهر کار میکند را روزی سه چهار بار خاموش یا روشن کنند, یا برای این منظور ساخته نشدن و جنبه آزمایشگاهی دارن؟
اگر برق شما AC باشد نباید مشکلی پیش بیاید.
مشکلی ندارد باید بتواند این کاری که شما میخواهید را انجام بدهد.
ولتاژ های تغذیه و سیگنال ها را نیز بررسی کردید؟؟
لطف می کنید از ماژول خود یک عکس تهیه کنید و با ویرایش سوال قرار بدهید. این مورد را نیز تست کنید. پایه تحریک ماژول را به منبع تغذیه خود نیز وصل کنید و بگذارید یک زمانی در آن حالت بماند سپس از سمت منبع تغذیه را قطع کنید. ببیند باز هم مشکل گیر کردن به وجود می آید یا خیر (اگر گیر کرد سیم تحریک را به GND تغذیه بزنید ببینید آزاد میکند یا خیر؟؟)؟؟
سپاس از پشتیبلنی و راهنمایی خوب شما, مسافرت هستم به امید خدا برگشتم مواردی که فرمودید انجام میدم و عکس را هم ارسال میکنم که این مشکل ما با راهنمایی و کمک شما حل بشه
با سلام
این مورد که رله را در حالت تحریک شده قرار بدهید و بگذاری زمانی بگذرد و دستی از حالت تحریک خارج کنید را نیز تست کنید.(یعنی به GND وصل کنید و بگذارید بماند پس از مدتی سیم را از GND خارج کنید و ببینید رله برمیگردد یا خیر و در صورتی که برگشت انجام نشد بدون ضربه زدن سیم را به VCC وصل کنید ببینید که برگشت انجام می شود یا خیر